13957574621
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2021-07-07
查看13957574621的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-15 19:31
那位大侠能告诉我,安川变频器V1000报警跳OV 过电压,调哪个参数能搞好,谢谢,输入电压380,正常。输出电流也正常
huanglongfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 105 点
下载积分: 656 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2022-06-09
查看huanglongfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-15 23:06
不知变频器驱动的什么,如果是惯量大负载的在停车出现OV 只要增加减速时间,如果几个单元的同步系统中出现OV,查看这个单元是否被别的单元拖动在运转,是的话适当提高运转频率。还有就是变频器内部原因。
huanglongfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 105 点
下载积分: 656 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2010-06-07
最后登录: 2022-06-09
查看huanglongfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-17 22:15
如果变频器使用时间长了,或环境差,试着仔细清理一下线路板。还有是否受什么大设备起停影响和干扰。