<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[安川变频器V1000]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 安川变频器V1000]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 10:52:09 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果变频器使用时间长了，或环境差，试着仔细清理一下线路板。还有是否受什么大设备起停影响和干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#830473.html]]></link>
 <author><![CDATA[huanglongfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2010 14:15:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的几位，，不知道电压检测怎么改]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#830409.html]]></link>
 <author><![CDATA[13957574621]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2010 13:00:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果接线和接地没有问题的话，可以试下把L3-04改为0把L3-11改为1看一下情况会不会好转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#830335.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2010 11:46:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有可能能是内部其他部件的问题, 可以把过电压检测功能关掉,用段时间看看还有没有同样的现象]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#830261.html]]></link>
 <author><![CDATA[guansky168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 17 Jul 2010 09:18:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载很轻的，惯性也很小的，没有拖动的电机的，是在正常运行中停止的，好像跟加速减速没关系，我就想改L3-17的参数，厂家是740V,我想改大一点，可就是改不了，谢谢高手的指点，
有是2，3天跳一次，有时10小时跳一次，不知道怎么搞]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#829549.html]]></link>
 <author><![CDATA[13957574621]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2010 11:46:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是拖动惯性大的负载把减速时间C1-02加大，如果连接了制动电阻的话把L3-04改为0或3]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#829365.html]]></link>
 <author><![CDATA[阮子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2010 05:50:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以打电话问他们公司售后的，我记得好像是配个参数！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#829267.html]]></link>
 <author><![CDATA[bretch]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2010 02:54:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知变频器驱动的什么，如果是惯量大负载的在停车出现OV 只要增加减速时间，如果几个单元的同步系统中出现OV，查看这个单元是否被别的单元拖动在运转，是的话适当提高运转频率。还有就是变频器内部原因。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-70441#829082.html]]></link>
 <author><![CDATA[huanglongfei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2010 15:06:57 +0000]]></pubdate>
</item>