• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
蝶恋花
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-05-20
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
jeay
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 233 点
下载积分: 679 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2023-10-22
查看jeay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-12 23:45
没有见过,不知道长啥样
wxz11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
注册时间: 2006-10-01
最后登录: 2020-11-29
查看wxz11的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-13 02:11
我有见过用闸刀开关手动星三角启动的    也见过两个继电器做启动的,不过用两个继电器启动有点不太安全,接法是三相电源一直接在U1   V1    W 1上     有可能电机在没运行的情况下   (烧毁电机)本人就见过    
如果拆装电机更换轴承没有关断总闸,就把转子拉出来的话,就会有可能(机毁人亡)的危险,
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2946(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-04
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-13 07:12
优点是节省了一个接触器,缺点是安全性不够好。开关合闸状态,接触器没有吸合,电机不转,但电机的接线端子和绕组已经有电了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-13 07:16
省去主接触器的方案不可取。
    电机停机后,如果没有手动拉下相应断路器(假设无分励脱扣),则会使电机带电。

    倒是见过手动操作的自耦降压起动器,触头浸在油内,1980年代末还在电器店见过。
    只是现在想不起,用不用接触器控制主电路;或者就是停止位断开电源。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 472 点
下载积分: 609 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2021-03-03
查看sddysk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-13 08:22
支持三楼,
如果你不会玩电,电就会玩死你
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-13 08:44
我想應該是,馬達緩慢起動器,可調整起動時間,但價格略高
鲁庄
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看鲁庄的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-13 10:29
用一个塑壳断路器代替了主接触器,是可行的,只是在检修时可别忘记拉下断路器,优点是增加了保护功能、省去一个接触器线圈的能耗,维修线路较简单
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-13 11:23
很不可取,极其危险.
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-13 11:35
应该禁止这种愚蠢的做法,相当危险严禁使用!
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-07-13 12:23
很不可取,极其危险.!我搞过132KW的空压机就是那样的!一不小心就会机毁人完!还好那次我是先用万用表量了电机的接线柱!现在想起来就害怕啊
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-13 16:03
听说过没遇到过,这个是害人的做法,这样电机会长期带电!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go