• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-13 23:38
在外壳接一根地线就行了。
沈阳流云
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看沈阳流云的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-14 20:07
你所讲的就是指工作零线N与保护零线PE合一的系统,因此他同时起到N线和PE线的作用,用电设备的外露可导电部分与PEN线直接电气连接。就是TN-C接地系统        
    三线用电负荷不平衡的情况下,由于PEN线断路而使得不平衡电流不能流回电源变压器,负荷中性点将产生位移,使得各相电压升高或降低,危机损坏用电设备,还会使原中性点处产生对地电压。当有单相电气设备运行时,电气设备外露可导电部分将产生很高的对地电压,会对接触的人体构成触电伤害。
    当三相用电负荷不平衡时,PEN线会有不平衡电流产生。由于负载电气设备的外露可导电部分是与PEN线连接,就会产生一定的对地电压。如发生单相接地故障,PEN线中电流会更大。那么电气设备外露可导电部分所产生的对地电压将更高,而且该对地电压值,是随着PEN线阻抗和PEN线电流的增大而增大的,配电系统末端,情况更严重。当该电压值超过安全电压时,会对接触的人体构成触电伤害。实际应用中三相负荷很难保持平衡,PEN线中存在电流是不可避免的,其值也是不可预测和不可控制的。所以从经常性保持电气设备外露可导电部分对地零电位的角度看,你的接地是不可取的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go