逐feng
Nothing for nothing!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 290 点
下载积分: 721 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2024-04-11
查看逐feng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-10 11:26
各位兄台, 请教大家个关于Q172DLX的问题
        我在网上也没查到该模块的相关手册,所以有几个问题想请教一下:

        我看有一台设备的图纸,上有q172dlx,看了实物后发现,是x和y的连接模块,上面有L和R,正常情况下L和R是左右分的, 但是我拨动后发现对于输入输出点也没什么反应啊?所以请教下L 和R 是不是左右用的?
         这个模块我查到是伺服专用的模块,这图纸上表明也是各个伺服的 PLS(Y80-X0)、 RLS (Y81-X1)、STOP(Y82-X2)、DOG (Y83-X3) 等信号,但是我在程序里并没有发现各个X0等软元件信息,难道是各个点设置在伺服的软件里,然后被传到伺服驱动器了?

这些我看不太明白,请各位帮帮忙,多谢多谢!!!

对生命永远热情!!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-10 11:39
MT Developer ---->  SW6RN-GSV22P 軟體設置