   各位大虾,小弟在此抛砖引玉出个题。希望高手解答。并希望能帮到全体朋友。

请问,在程序运行中设定警报应该怎么写。
如用气缸(Y0)控制运动 ,气缸两端加感应器分别为x0 ,x1检知气缸运行到位了。如没有检测到(也就是说x0或x1没有on)时报警
启动条件不限!
请高手解答,期望大家多多参与,一起提高!
liu110
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 156 点
下载积分: 513 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2010-01-05
最后登录: 2024-02-03
查看liu110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-23 11:05
高手在哪里呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156713 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-23 12:15
这个一般还要加个时间的条件。在某段时间内没有检知信号则报警。
应该是很简单的程序,您抛砖时应该把您的程序也抛上来。
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-02-17
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-23 12:23
TIMEOUT