我使用的是CPU224CN加一个EM235CN模块,和触摸屏连接,用于称重控制。控制两台配料机。两台配料机各由3个称重传感器(3mv/v)测量。
现在的问题是,干扰非常大,当使用一台配料机的时候,另一台重量显示跳动很大,程序是肯定没有问题的,在线监控也显示输入端跳动大。
下面我把接线情况跟大家说一下:
1.每台配料机的3个称重传感器的信号线、电源线均并接。
2.1#配料机的传感器信号线接入EM235的A+、A-端口,正对正,负对负。
3.2#配料机的传感器信号线接入EM235的B+、B-端口,正对正,负对负。
4.EM235中未使用的输入端口C+、C-和D+、D-正负端短接。
5.EM235输入端口的PA、PB、PC、PD口均不接线。
6.EM235右下角的DIP开关,1和4置为ON,其余置为OFF。
7.传感器的电源由+24V稳压电源提供。
8.传感器的电源线负极和EM235的M端连接,以消除共模电压。
9.配料机电柜使用三相五线制电源,传感器线缆的屏蔽层在电柜侧良好接地。
10.在系统块的输入滤波器中,将模拟量标签下的采样数改到最大256。死区为0。
11.附近无变频器,称重传感器到EM235的距离为5米以内。
12.CPU224侧良好接地,EM235接地和不接地都没什么明显的效果。
我实在是没有办法解决,问西门子的人也不是太清楚,后来听他们说加了个二极管,效果不错。但是原理谁也不清楚。
希望有有这方面经验的高工指正一下,感激不尽。
cgbny
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cgbny的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-20 09:39
这个问题好像不单纯是加二极管的问题吧!!??