<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可不可以考虑一下你用的传感器本身质量问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#847268.html]]></link>
 <author><![CDATA[udbyifeng]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Aug 2010 11:49:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题好像不单纯是加二极管的问题吧！！？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#811138.html]]></link>
 <author><![CDATA[cgbny]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2010 01:39:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主可以在信号的上并一个5UF的点解电容看下，可以减少干扰！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#809728.html]]></link>
 <author><![CDATA[ddk1984]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 12:36:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼zhaoyang4505于2010-06-17 16:40发表的&nbsp;&nbsp;:
1、三个传感器并接，为的什么？
2、至少也要知道接在什么地方了，才好思考是什么原理吧。
[/quote]据我所知，称重测量都是由3到4个称重传感器分别放置在3-4个点进行测量，而且信号线都是并接使用。很多称重系统都是这么使用的。原理我不是太清楚。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#809602.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 09:06:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、三个传感器并接，为的什么？
2、至少也要知道接在什么地方了，才好思考是什么原理吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#809592.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoyang4505]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 08:40:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1。称重传感器有5根线,电源正、负，信号正、负，屏蔽线。并接就是，3个传感器的电源正接在一起，电源负接在一起，信号正接在一起，信号负接在一起，屏蔽线接在一起。
电源正、负接24V稳压电源，信号正、负接EM235的A+、A-口。
2。二极管接哪我也不清楚，就是搞不清楚二极管在这个地方起到什么作用。单向导电还是稳压？好象 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#809492.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 05:16:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二极管有什么特性？单向导通嘛。
没明白：
1、每台配料机的3个称重传感器的信号线、电源线均并接。
并接事啥意思?
2、二极管在哪里加的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-67379#809441.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaoyang4505]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2010 03:56:16 +0000]]></pubdate>
</item>