各位网友你们好:在我调试的工地,有台风机时星三角降压启动,功率是18.5KW你们猜正常满负荷运转后运行电流是多少?根据心算公式,功率乘以2。运行电流应该是37A才对。
现在台的运行电流是20A。请各位网友发表下自己的见解?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-06-11
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-17 20:47
运行电流是小了点,但也比较正常的呀,如果长期电流在37A运行的话,电机容易发热,一般运行电流在25--30A比较适合。