 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照所测部位电流应该就是电机的相电流（20A），电机的额定电流为线电流，他们的关系为根号3倍，所以电机的运行电流应是20A*1.73=34.6A，电机的电流、热继保护的整定电流应该按电机铭牌额定电流/1.73整定，希望多看点电工常识书籍。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#873883.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjq004]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2010 11:25:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[20A应该是相电流。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#873744.html]]></link>
 <author><![CDATA[12qw34]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2010 07:03:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大马小车，，轻载]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#873637.html]]></link>
 <author><![CDATA[孙发明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2010 05:32:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[此时电机的进风门应该是关闭的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#868099.html]]></link>
 <author><![CDATA[scxclzyzb]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2010 11:26:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个“正确计算”不正确吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#867895.html]]></link>
 <author><![CDATA[fanzeyang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2010 05:33:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要取决于选择负载的大小。电源电压的稳定性和实际的应用环境，设备的新旧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#867575.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhgjxccbt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2010 13:12:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大马拉小车]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#867564.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhaofenggao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2010 12:57:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[运行电流是小了点，但也比较正常的呀，如果长期电流在37A运行的话，电机容易发热，一般运行电流在25--30A比较适合。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#867561.html]]></link>
 <author><![CDATA[jdk1126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2010 12:47:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负荷不重，很正常！说明选型时电机的裕量放大了！没事！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#866117.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuxianlu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2010 06:17:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼shenxianguol于2010-09-13 20:29发表的&nbsp;&nbsp;:
是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的
[/quote]
星三角控制从热继电器出线端测得的电流只有一半。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#865234.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控学子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2010 15:56:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是从热继电器出来的到电动机的U1 V1 W1的3相线中测的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#865070.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenxianguol]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2010 12:29:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是相电流，不是线电流，楼主测得20A是在什么地方测得]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#807243.html]]></link>
 <author><![CDATA[jklmn123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2010 01:05:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[风机电流大小也与风门调节开度有关系，开度越大，风机电流越大，反之越小。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#807078.html]]></link>
 <author><![CDATA[huojh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 14:27:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10楼你好！风机现在是正常运行，但我选的热继整定范围时20——32A的，如按你所说，是34.5A风机应该总是跳闸，不能正常运行，所以我感觉你说的不对吧？个人浅见！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#807038.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenxianguol]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 13:47:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我要讨论的原因是：很多电工大意，选热继时（根据负载的功率乘以2来测的），我是想说凡是电动机三角启动时，选热继时用实际功率乘以一点二就行了。我个人浅见不知对否？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#807006.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenxianguol]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2010 13:11:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是空载电流！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804685.html]]></link>
 <author><![CDATA[泉水叮咚响]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 13:01:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[风机最大只能到80%，由于风机一般为轻载，20A正常，只要风量风压没问题就OK]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804660.html]]></link>
 <author><![CDATA[kevin4433]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 12:39:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[答案很多的啊，还是百度去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804325.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzx805]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 05:21:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在三相對稱電路中，不論那種接線方式其功率都是：
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804279.html]]></link>
 <author><![CDATA[yl_liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 04:03:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[星三角启动是一种降压启动方式。当正常启动后，在测量电流时要注意：主电路上测的是线电流(即实际电流），在三角回路上测的是相电流，I线=1.732I相，根据你所说的情况，20A应为相电流，故实际线电流为34.64A。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804234.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiedingkai]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 02:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线电流正确计算：

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804203.html]]></link>
 <author><![CDATA[yl_liu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 02:00:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于星三角启动：要是在断路器下面测得的电流为电机的实际电流，要是在接触器下面测得的电流应该乘以2，若楼主在接触器下面测的，则实际电流为20x2=40A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804186.html]]></link>
 <author><![CDATA[周影]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 01:38:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[l楼主这个也要讨论吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#804157.html]]></link>
 <author><![CDATA[dzj126]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Jun 2010 01:15:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负荷不重，很正常！说明选型时电机的裕量放大了！没事！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803869.html]]></link>
 <author><![CDATA[张玉文]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 13:23:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是没负载，我以前见到过，一个机修半夜叫我起来说：车子不动了？我到了一看电机运转正常，他怎么说（我知道电机会转的的，但这机器不转），晕倒：原来是中间连接磨损！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803826.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcdq6579]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 12:45:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[马达负载轻，比额定电流小正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803811.html]]></link>
 <author><![CDATA[tanghanshui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 12:26:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个有两个可能,第一就是设计的时候电机用的比较大,第二就是传动的皮带松了.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803794.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 12:13:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常，只能说明是启动负荷轻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803713.html]]></link>
 <author><![CDATA[佘顺红]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 10:41:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空载9到10A左右，长期运行模式下，运行电流不会超过额定电流80%，
也就是20A很正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-66821#803709.html]]></link>
 <author><![CDATA[佘顺红]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2010 10:39:48 +0000]]></pubdate>