lgfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-12-23
最后登录: 2018-03-05
查看lgfu的 主题 / 回贴
684楼  发表于: 2010-11-05 20:16
引用
引用第766楼a371104125于2010-11-01 11:27发表的  :
求助:急!急!!
S7-300
CPU315-2DP
在上载时出现以下情况:

.......

你用的是MPI还是DP,看你用的是USB还是COM。
初阳台
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看初阳台的 主题 / 回贴
685楼  发表于: 2010-11-14 09:13
6ES7 315-2AG10-0AB0
我使用了系统自带的函数
fb80超前滞后函数,按照要求做数据块,但是只要一运行这个块,系统立刻自动stop
fc84表格移动入移动出函数,也是做了数据库,只要一运行这个块,系统立刻自动stop
qq69182171
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
686楼  发表于: 2010-11-14 11:57
引用
引用第772楼qdu33于2010-11-04 12:31发表的  :
CPU313C+SM331 8RTD;

初学,请教些小问题:
1. 编程时,在功能FC1 里面 使用很多 临时变量,比如DBD0,DBD1……
   是不是这个临时变量 只在FC1 中有效?   在FC2 再次使用DBD0,DBD1…… 不冲突吧?
.......

1 首先DBD0 这些并不是临时变量,而是有固定的DB块中的变量,DB的调用可以在任何功能和功能块中。如果象你说的FC2使用和FC1相同的DB中的相同位号,只能是在FC1执行的基础上调用或改写该变量。这就更证明DB不是临时变量。临时变量是L
2通道的问题可以在硬件组态中的信息中找,那有丰富的信息。OB40的使用可以参考帮助,或者去论坛中下一个说明自己研究。
3DBX0.0不是完整的表述方式,应该这样DB1.DBX0.0 这样表示DB1中的第0位。你的问题可以理解为DB与M有什么不同,M是内部存储器,无论你是否使用都根据每个PLC已经建立好,你调用就可以。而DB的使用必须在建立DB块后在使用。我觉得使用的方法很类似。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
687楼  发表于: 2010-11-14 11:59
引用
引用第774楼liaohuanchun于2010-11-04 20:20发表的  :
楼主 有没有兼容WIN7 的S7-300的软件  我是学生

如果没有在WIN7下可以使用的STEP7的软件,我建议你装个虚拟机的XP然后在里面装STEP7
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
688楼  发表于: 2010-11-14 12:00
引用
引用第775楼liaohuanchun于2010-11-04 20:21发表的  :
楼主 有没有兼容WIN7 的S7-300的软件  我是学生 还有 你有没有 CPU 模块 我想买一个学习用 我的QQ296777208

CPU300系列可不便宜,如果想买可以与西门子的网点联系,好多地方都卖这个PLC的。
deanhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看deanhao的 主题 / 回贴
689楼  发表于: 2010-11-14 12:02
引用
引用第777楼初阳台于2010-11-14 09:13发表的  :
6ES7 315-2AG10-0AB0
我使用了系统自带的函数
fb80超前滞后函数,按照要求做数据块,但是只要一运行这个块,系统立刻自动stop
fc84表格移动入移动出函数,也是做了数据库,只要一运行这个块,系统立刻自动stop
qq69182171

是不是执行了某些中断,你看看FB80和FC84的使用说明,看是不是需要调用OB8x
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
690楼  发表于: 2010-11-15 15:19
回775;779楼:
先安装个仿真软件学习。(一种不化钱的学习方法)
qwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 230 点
下载积分: 6699 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2019-09-19
查看qwx的 主题 / 回贴
691楼  发表于: 2010-11-15 22:27
308402250
工控人家园使我受益匪浅!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 197 点
下载积分: 687 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2023-12-01
查看308402250的 主题 / 回贴
692楼  发表于: 2010-11-16 10:34
我安装了STEP-7  300的仿真软件,怎么把正版软件编编好的程序导进仿真软件里面啊?
有没有STEP-7  300的仿真软件使用说明,给我一份好吗?

谢谢!
工控人家园使我受益匪浅!
任柏雄
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看任柏雄的 主题 / 回贴
693楼  发表于: 2010-11-16 14:24
你好,S7-300PLC315-2DP下面挂四个从站153-1,DP通讯,为什么变频器一起动PLC就有红灯闪,SF和BF,PLC停止工作,后来我加了自动故障复位,PLC能正常工作,但还是有红灯闪,请问是不是受到干扰,怎么处理?谢谢
1
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
694楼  发表于: 2010-11-16 15:51
回783楼:
本站西门子论坛或者西门子网站的下载中心有STEP7仿真软件使用手册下载。www.ad.siemens.com.cn/download
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156964 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
695楼  发表于: 2010-11-16 20:00
引用
引用第784楼任柏雄于2010-11-16 14:24发表的  :
你好,S7-300PLC315-2DP下面挂四个从站153-1,DP通讯,为什么变频器一起动PLC就有红灯闪,SF和BF,PLC停止工作,后来我加了自动故障复位,PLC能正常工作,但还是有红灯闪,请问是不是受到干扰,怎么处理?谢谢
1

先不用考虑干扰,除非极其恶劣的工作环境。
一般来说先检查一下硬件配置与实际一致否?网络连接器内线缆有短路否?终端电阻开关设置对了否?