3541617
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 290 点
下载积分: 837 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-10-28
最后登录: 2023-06-03
查看3541617的 主题 / 回贴
732楼  发表于: 2010-12-26 21:17
版主,你好。我是西门子的新手,刚从常规软件里面下载的V5.3安装后,打开编程软件出现这样的警示,要怎么解决呢?
NO VALID LICENSE KEY FOUND
THE APPLICATION WILL BE CLOSED
谢谢!联系邮箱:1336778903@qq.com  
yi710920
大家才是真的好
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 224 点
下载积分: 802 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2023-04-03
查看yi710920的 主题 / 回贴
733楼  发表于: 2011-01-01 10:36
我在这里想问一下,我这里一到夏天plc经常会招雷劈,用的是电子变压器,可不可以改成,隔离变压器再加变压器呢,哪样就是交流的24V了。这样可以吗,我的邮箱是yi710920@163.com
大家才是真的好
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
734楼  发表于: 2011-01-03 21:58
回827楼:
经常招雷劈,只能是做好避雷装置。通过隔离变压器相对说可以弥补避雷装置的一些缺陷(再说增加了一级电源),采用24V的PLC会比直接使用220V的好些。
chenlin1756
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenlin1756的 主题 / 回贴
735楼  发表于: 2011-01-04 21:35
我想问下组态王和西门子S7-200连接为什么延迟那么大啊,还有组态王和200通讯的时候那个波特率我一直改不了
一直用的都是系统默认值   楼主能帮我解决么,谢谢了!
  邮箱:402613748@qq.com
270056303
努力奋斗赶超富二代
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 134 点
下载积分: 616 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-09-22
最后登录: 2024-04-18
查看270056303的 主题 / 回贴
736楼  发表于: 2011-01-05 13:29
西门子变频器MM440与西门子PLC通讯带中继器 在软件中硬件怎么组态 望解答 我的邮箱 yck19830906@163.com
270056303
努力奋斗赶超富二代
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 134 点
下载积分: 616 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2010-09-22
最后登录: 2024-04-18
查看270056303的 主题 / 回贴
737楼  发表于: 2011-01-05 13:31
谢          谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
738楼  发表于: 2011-01-14 12:50
回831楼:
只要找到MM系列变频器的GSD文件安装或者在组态界面下载GSD文件并安装。
zhangcc1978
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2009-08-14
最后登录: 2024-03-27
查看zhangcc1978的 主题 / 回贴
739楼  发表于: 2011-01-15 22:27
请教高手,314+AI8×12模拟量输入模块,量程卡为D,刚开始正常,但用了一个星期后有一个点PIW的值为7FFF,用万用表测电流正常,并没有断线,我用的是双绞屏蔽线,有接地线,外围24V开关电源的0V与PLC电源的0V连结在一起的,这样接法有没有问题?是受到了干扰吗,大家有好的防干扰经验吗,先谢谢大家
deng5875a
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 189 点
下载积分: 575 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-07
最后登录: 2020-05-18
查看deng5875a的 主题 / 回贴
740楼  发表于: 2011-01-16 10:38
请问版主,我是初学者,刚买了一条6ES7 972-0CA23-0XA0 的国产线,与S7-300 CPU315-2DP连接,想上载程序,可在线时显示“设置的连接(COM端口或USB)在此刻不可用”请问是什么原因,如何正确上载程序?谢谢!!!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-06-10
查看ccy5156的 主题 / 回贴
741楼  发表于: 2011-01-17 15:50
又学到不\少啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yuhaifei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuhaifei的 主题 / 回贴
742楼  发表于: 2011-01-17 16:35
问个题外话,希望楼主不要介意!
wincc6.0在运行时,如何做画面锁定啊?哪位大侠来帮帮忙!

用户权限我建立了,计算机上面也将静态文本那一项点勾了!

我想实现的功能就是如何在wincc运行时,只有我设置了权限的用户才可以退出运行状态或登录状态。windows键怎么才能锁定啊,我设置的用户登录名字怎么出现啊!
newstar36
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看newstar36的 主题 / 回贴
743楼  发表于: 2011-01-21 11:42
不好意思,问一下,老兄有没有DRIVE ES的安装软件及其资料,找好久没有找到,或者提供下载地址也行,拜谢!zdh.912@163.com