楼主  发表于: 2010-05-29 12:00


数字量输出点控制一台电机  怎么启动和停止要分成2个点,一个点不就可以了吗?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-29 13:05
那要看你外部用的是什么按钮,如果是普通的常开按钮,一般都是采用两个按钮,如果外部采用的是具有自锁功能的旋钮,那可以是用一个点,有的做法为了节省输入点可以在程序上打主义,例如三菱的ALT指令就是取反指令。通常来说启/停各占一个点的做法比较传统,我个人也觉得比较规范。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zyf810502) 热心助人
  • 自己的事情自己做.
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-05-29 15:36



    我说的是plc输出,它分别输出运行和停止。在上图中分配了两个点给它,为什么呢?  
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-05-29 15:39

       这个更清楚一点
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5168 个
    工控威望: 7391 点
    下载积分: 156683 分
    在线时间: 3122(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-04-29
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-05-29 17:13
    这应该是标错了吧,写为“开关量输入”才对。楼主有无IO分配,看看它实际上是输入还是输出的点?
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-29 17:43
    呵呵,输出是一个点啊,只是程序使用的是“置位”S和“复位”R指令。A01A就是一个位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A复位。实际上A01A只是一个位地址。
    自己的事情自己做.
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-29 18:16
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-15388-keyword-%CD%D1%C1%F2.html
    就是在论坛的以上链接帖上找的,我也是不明白为什么同一个输出要分配两个点给它

    大家去看看
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1284 个
    工控威望: 2920 点
    下载积分: 4509 分
    在线时间: 642(小时)
    注册时间: 2009-03-28
    最后登录: 2024-02-17
    查看月泽的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-29 18:26
    我不认同 5楼的看法

    呵呵,输出是一个点啊,只是程序使用的是“置位”S和“复位”R指令。A01A就是一个位地址,A01A-S的意思是:把位A01A置位;A01A-R的意思是:把位A01A复位。实际上A01A只是一个位地址。

    我个人觉得
    A01A-R   其中  R   是表示   RUN 的意思
    A01A-S   其中  S   是       STOP 的意思
    和楼主提供的表也可以对应的上 A01A-R  启动  A01A-S停止
    我看 这写东西 更象是外部输入按钮
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    nianyou
    wangnianyou
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 275 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2008-05-04
    最后登录: 2024-04-20
    查看nianyou的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-29 18:35
    可以,那就看你怎么编程了
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    级别: 工控侠客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1284 个
    工控威望: 2920 点
    下载积分: 4509 分
    在线时间: 642(小时)
    注册时间: 2009-03-28
    最后登录: 2024-02-17
    查看月泽的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-29 18:48
    还以为是PLC呢  原来是DCS系统 这个有什么点数的概念? 这些I/O不就是在电脑上 看的清晰明了 就OK了吗?最终的外部输出还是要靠1只继电器来控制嘛
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-06-01 10:17
    是的,上位机是组态软件做,但是它的实现过程是什么样的?为什么要配两点给它呢 ? 下位的plc不是也可以做程序吗 ?
    phrame
    除了电气控制,还要学机械,做全能手。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-03-26
    最后登录: 2024-01-19
    查看phrame的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-06-01 10:34
    有了上位机组态软件的控制后,一个输出信号在上位机占用了两个IO,比如上面所讲的,一台电机,一个接触器控制停止和运行,它在上位机上就分别用运行和停止表示了,那么这样的话下位的plc 还要进行程序制作吗 ?我现在很疑惑,有高手指点一下吗?可以加QQ 1430113523  谢谢
    • «