燕少辉
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看燕少辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-28 10:27
我想用西门子224XP的PLC与触摸屏进行通讯,能够在触摸屏上设定数值,PLC可根据触摸屏上的设定值进行0-10V的模拟量电压输出。而输出精度为0.1V ,用本体上的模拟量电压接口做。
请问各位老师,如何做此段梯形图程序。
真诚期待回复
不胜感激1
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6739 个
工控威望: 37094 点
下载积分: 9062 分
在线时间: 9400(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-28 10:45
如果你使用富士的触摸屏,那么不需要PLC程序。

在触摸屏上放置数值输入,然后在其属性中设定线性转换,转换目标为0~10对应0~32000,目标地址为AQW。

Good Luck