 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[0-10V的模拟量电压输入到plc，plc自身就识别出来了数值0---32000，你用公式写出来就可以了
精度是0.1 ，那你就把32000分成100份，。。。。。。
听说电压波动大，奉劝你还是加个变送器好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65435#796697.html]]></link>
 <author><![CDATA[netliuhao]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 May 2010 13:42:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢你，受益匪浅！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65435#795096.html]]></link>
 <author><![CDATA[燕少辉]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 09:10:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以把触摸屏的数据和PLC的数据寄存器连接，如VD0，将VD0装换为浮点数，然后用浮点数乘法将VD0和3200相乘，然后将浮点化为整数，存处AQW0中就可以了，此是你评上输入1.5则输出也是1.5V了，如果你的触摸屏支持VB脚本的也可以在脚本你编写，S7200的模拟输出0-32000对应0-10V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65435#795073.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsb2010]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 08:47:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的是步科（eView)的触摸屏，需要按照屏上的设定，进行0-10V的模拟量输出，按0.1的精度输出可设定。
请求程序帮助！
感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65435#794922.html]]></link>
 <author><![CDATA[燕少辉]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 04:44:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果你使用富士的触摸屏，那么不需要PLC程序。

在触摸屏上放置数值输入，然后在其属性中设定线性转换，转换目标为0～10对应0～32000，目标地址为AQW。

Good Luck]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-65435#794847.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 May 2010 02:45:24 +0000]]></pubdate>