jvckeyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-21 12:44
平行移动工作台加输送带送料程序(最好是用三菱plc,其他请注明)

配置:

1 两套变频器带两台750W电机

2 启动开关一个,移动工作台行程开关四个,其中左慢速、左停止各一个;右慢速,右停止各一个。

3 32孔圆形转盘一个,近接开关一个

动作:

    当启动按钮按下,工作台向右移动,触发慢速行程开关后转慢速移动,至触发右停止行程开关停止移动,同时计时器启动计时2分钟,计时完成后工作台继续向右移动,同时输送带马达启动,装在马达轴上的动圆形转盘与马达同步转动,通过转盘孔边上的接近开关进行计算工作台右移动的行程100cm,到达100cm后工作台停止移动,输送带继续转动,30秒后工作台反向向左移动,至左慢速行程开关后慢速移动,最后在左停止行程开关处工作台和输送带同时停止动作。




    
[ 此帖被jvckeyu在2010-05-21 16:24重新编辑 ]
houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-11-20
最后登录: 2019-01-26
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 10:47
这程序不复杂啊,三菱我正在学习,我会台达和西门子,你编好发给我,我帮你看看就可以了85582084QQ
songzuolei
中达电通
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4168 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2010-05-03
最后登录: 2024-05-07
查看songzuolei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-22 11:31
要程序啊,我感觉还是你自己写一个让大家给你指点一下,那样印象深刻
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
jvckeyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-22 17:00
引用
引用第2楼songzuolei于2010-05-22 11:31发表的  :
要程序啊,我感觉还是你自己写一个让大家给你指点一下,那样印象深刻

呵呵因为是新手,我编了半截但在32孔编码盘这里绕不过去,不知道怎么计算长度,听你的口气一定会,指点一下吖,谢谢了
cxlxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2010-05-12
最后登录: 2023-09-23
查看cxlxt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-22 21:08
先实测一下,转盘转一圈工作台移动的行程为L(cm),则工作台移动100cm,计数器的设置值为3200/L,
jvckeyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-23 10:12
引用
引用第4楼cxlxt于2010-05-22 21:08发表的  :
先实测一下,转盘转一圈工作台移动的行程为L(cm),则工作台移动100cm,计数器的设置值为3200/L,

呵呵这里热心人真多,谢谢了
houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-11-20
最后登录: 2019-01-26
查看houjunli12的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-24 10:15
解决了吗,没的话请联系
ylbhxy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ylbhxy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-24 10:16
先实测一下,转盘转一圈工作台移动的行程为L(cm),则工作台移动100cm,计数器的设置值为3200/L,