xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-17 15:47
我司有一台设备,是采用Lenze的伺服控制器(型号为:E94P040S2FEX)和伺服电机(型号为:MPST0506303)控制,前段时间该伺服电机烧掉了。现在我们买了一个同型号的电机来替换,但装上后不能转动,依照说明书和伦茨的工程师的建议,对电机做自动调整。可自动调整进行不下去。
有没有哪位高手以前碰到过该类故障,请指点。万分感谢!
haoweng
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 2133 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-09-14
最后登录: 2024-04-19
查看haoweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-18 09:09
以你的描述,如果驱动器没有异常的话,应该只有相序是不是有接错!