• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-14 09:06
现在有一设备 ,工作用200A的直流电源,电压在20V以内。
像这样的条件要用什么样的接触器?
交流接触器还是直流接触器?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
weiwei中国
大家一起来进步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 116 点
下载积分: 6745 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-01-19
最后登录: 2018-03-27
查看weiwei中国的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-14 09:35
工作电流200A,用的接触器是直流线圈。
苏bum518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看苏bum518的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-14 09:44
固态继电器
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-04-25
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-14 10:17
交流/直流一般是对于工作线圈而言,你要求的是工作触点的容量。所以交/直流都可以。只是选择一个触点大于直流200A的继电器(根据实际工作情况乘一点系数)。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-14 10:30
交流接触器中的交流是指工作线圈吗?交流接触器也有是DC24V的啊·!交流指的是工作主线路的交流,也就是主触头的工作 电源是交流的。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
刘长城
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2021-04-29
查看刘长城的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-14 11:57
接触器用交,直流没差,容量够大就行了
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-14 17:27
交流、直流接触器没有区别,那为什么还要有直流接触器呢·!?
全都 用交流那多好·!
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xinyu.13
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xinyu.13的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-14 20:06
控制线路跟主电路可以分开做啊,不行加中间继电器
秋耕
牧歌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 154 点
下载积分: 376 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-11-25
最后登录: 2022-06-07
查看秋耕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-14 20:29
我也说一句,仅供参考!接触器仅是对电源起一个传递作用,容量大小跟用电器的额定电流有关。而它的吸合靠的是线圈,跟主触点没关系,无论是交流或是直流都可以,只是直流需要经过交流转换,比较麻烦而且增加了成本,有用到直流线圈的往往是一些特殊的地方或直流电源相对方便的时候。
银河箫声
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-02
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-14 21:45
选用直流接触器。直流接触器在触点和灭弧上都是有差别的。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-15 10:27
这个接触器是在主电源断的前提下进行切断或闭合的·!不知道 用普通的交流接触器行不~!?
11楼  发表于: 2010-05-15 10:50
只要触点能够满足在额定电流的范围内,都是没有关系的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go