小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-12 14:55

这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6748 个
工控威望: 37103 点
下载积分: 10162 分
在线时间: 9415(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-06-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-12 17:20
没问题的,这是标准的单按钮起停方式~~

交替指令西门子没有,三菱有,交替输出也使用同样的程序做的。

Regards
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6748 个
    工控威望: 37103 点
    下载积分: 10162 分
    在线时间: 9415(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-06-17
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-05-21 14:41
    引用
    引用第26楼月泽于2010-05-21 13:56发表的  :
    事实 证明可以用,,

    关键奇怪的地方就是  V10.0的常闭 动作 变为常开 Q0.0 怎么自锁的?


    .......


    这就是PLC的扫描原理,执行指令从左往右,从上到下。