小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-12 14:55

这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-12 16:30
大侠呢?都潜水啊!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-14 10:58


第一行当V10.0常开点接通后线圈Q0.0得电,可是第2行的V10.0常闭点此时应该是断开的,不明白Q0.0怎么自锁呢?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-14 17:28
不是,这个是单按钮启停程序,还有部分程序没贴图出来。