• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-04-30
查看sanma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-02 10:29
我用指令[PLSY]做一个脉冲输出,在FX0N-40MR上调试Y0没有反应,D8140为零,M8029没动作,M88147也没动作,用逻辑测试时也一样,是什么问题呢?
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-02 10:35
硬件搞错了,脉冲输出需用晶体管输出类型的PLC.
才险峻
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看才险峻的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-02 10:40
   脉冲输出,只是输出一个脉冲,相当于一个扫描周期,时间很快,所以看不到,你需要用一条指令来验证它,是要把输出的脉冲控制控制另一个Y加自锁可知了!
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-02 10:48
继电器的不能做高速脉冲输出
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-04-30
查看sanma的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-02 10:52
我知道继电器不能用作脉冲,我只是用来验证一下程序,而且我把频率设为1,但M8029和其它标志继电器没反应,是什么回事?
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-04-21
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-02 10:58
用仿真软件   根本不能测试脉冲指令
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-04-30
查看sanma的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-02 11:05
我把频率设置为1,因为占空比是50%,在PLC上应该在输出点看到半秒亮半灭啊,而且我监控M8029,D8140,M8147都没反应
yerong
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1804 个
工控威望: 1954 点
下载积分: 10880 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-03
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-02 16:03
m8029 我一直这么用都正常呀
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-04-30
查看sanma的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-02 16:21
士林AX0N支持PLSY这指令不?
aorry
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 2764 点
下载积分: 49876 分
在线时间: 1743(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2024-04-17
查看aorry的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-02 16:50
脉冲输出需用晶体管输出类型的PLC.   FX0N-40MT
sanma
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 497 点
下载积分: 615 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-04-30
查看sanma的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-02 17:22
在继电器的PLC能不能试一下程序,不考虑输出能不能用,我只看标志位的动作,如M8029,M8147,D8140.
跨越昨天一点
学海无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 303 点
下载积分: 5169 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2008-11-30
最后登录: 2024-05-01
查看跨越昨天一点的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-02 22:53
谢谢学习了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go