用西门子S7-200的PLC控制,3台汉钟RC2系列3段的三台并联螺杆压缩机,有六间冷库,分为两组,一次最多制冷三台库,请问怎么做?
如果用吸气压力做压缩机的开启,但只开了一台压缩机,有三冷库都需制冷怎么办?给温度信号反馈,会不会导致压缩机压力超过设定范围而停机?
有高手请指教!
如有差不多的程序请发
邮箱:simon8_7@hotmail.com
丰胸的四种结果.....
1、大不一样
2、不大一样
3、一样不大
4、不一样大
xiaoqizi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 445 个
工控威望: 1314 点
下载积分: 2394 分
在线时间: 713(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2023-12-04
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-27 09:56
可以用PID调节来控制压机的工作台数及加载卸载用温度区间控制也行,至于过载只要喷液程序设计得当应该不至于.