  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-12 10:08
LD M8000
MOV H5 R900
MOV H30 R901
MOV H30 R902
MOV H45 R903
MOV H45 R904
MOV H35 R905 :MOV这些是什么意思,为什么用H45啊,H5啊之类的而不用别的
ASCI D442 R906 K4:这个值转来转去什么意思
CCD R901 R890 K9
ASCI R890 R910 K2
哪位大虾有空帮我解读一下啊,小弟在这里跪谢了
haoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2012-06-05
查看haoke的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-12 12:36
不知道你是用哪种型号的变频器。数据在变频器中是以ASCII码存在的。
楼主留言:
用的是三菱的FR-D700
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2406 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 77620 分
在线时间: 1455(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-05-17
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-12 13:42
什么型号的?能详细说说吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156854 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-12 14:10
先看一下变频器的通讯格式:


其中计算机到变频器的数据跟本例中差不多,都是12位。那么,将例子中的数据转为ASCII码再看看:
LD M8000
MOV H5 R900 H5==>ENQ
MOV H30 R901 H30==>0
MOV H30 R902 H30==>0
MOV H45 R903 H45==>E
MOV H45 R904 H45==>E
MOV H35 R905 H35==>5
ASCI D442 R906 K4 D442中数据直接转为ASCII码放到R906~R909
CCD R901 R890 K9 R901~R909求和放到R890
ASCI R890 R910 K2 R890中的检验和转为ASCII码放到R910~R911
--------------------------------------------------------------------------------------------------
所以R900~R911组成的数据就是:
H         05   30   30    45    45     35 |数据1 数据2 数据3 数据4|   |检验和1 检验和2|
ASCII:ENQ 0      0      E      E       5  |数据1 数据2 数据3 数据4|   |检验和1 检验和2|
&         请求 站号00    设定        等待              设定                              和检验
                                 频率       时间               数据

附:指令代码HEE的含义



那么这几句指令的意思就是请求把D442的数据作为E2PROM频率写入到站号为00的变频器中。
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-12 14:13
变频器是三菱FR-D700
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-12 14:54
版主威武,看的差不多了
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-12 15:03
版主,那D442里的数据就是我要求的电机的速度了是吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156854 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-12 15:44
D700的HEE代码应该是指将频率同时写入E2PROM和RAM,那么可以理解为D442中的数据就是要求的变频器频率。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2406 个
工控威望: 1688 点
下载积分: 77620 分
在线时间: 1455(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-05-17
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-12 16:06
高啊!为什么是R809是数据寄存器
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-12 17:15
FX系列数据寄存器是R吗?我怎么记得是D
haoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2012-06-05
查看haoke的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-04-14 21:26
老版讲得很清楚了。HEE是写入EEPROM中。如果要连续变更写入频率就用指令代码HED写入到变频器的RAM中。我也没见过FX系列的PLC的数据寄存器用R的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156854 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-14 22:41
R:文件寄存器,FX3U和3G是可以的----我也没有见过呢。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go