楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-05-10
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-23 13:45
4KW为三角形接法,把6个头拆开量一下相间击穿没有,很多相间击穿不拆开量不出来的。还有就是不连接泵试下,我遇到过上叶轮的螺丝掉了把出水口堵住一启动就跳闸的。