<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机烧了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#815274.html]]></link>
 <author><![CDATA[fengwen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2010 12:06:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我以前也碰到过，是泵叶螺丝松了，启动时断路器马上就跳闸。（停机时用手转动很灵活）不过你这还是先检查电机了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#814002.html]]></link>
 <author><![CDATA[rrx888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2010 02:39:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有一种原因就是可能接触器胶烧碳了，16安应该是够了，8KW的三相电机，正常电流是8A，启动电流也就是20A左右。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#813904.html]]></link>
 <author><![CDATA[shodoy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2010 00:44:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#813900.html]]></link>
 <author><![CDATA[878737265]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2010 00:35:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4KW为三角形接法，把6个头拆开量一下相间击穿没有，很多相间击穿不拆开量不出来的。还有就是不连接泵试下，我遇到过上叶轮的螺丝掉了把出水口堵住一启动就跳闸的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#813283.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2010 05:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，对地短路
2，相间短路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#813141.html]]></link>
 <author><![CDATA[天意]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2010 03:08:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般新水泵不会出现电机坏的情况，我认为是断路器小了点（现在的断路器都比较歪）还有就是安装水泵时把电缆线搞坏了，特殊情况水泵出厂是坏的，我在水泵行业5年，没有碰到过水泵电机出厂就是坏的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#813070.html]]></link>
 <author><![CDATA[563389861]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Jun 2010 01:44:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器是漏电型的吗，如果是，可能就是电机接地断路，如果不是漏电型的，那就是电机相间断路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#812872.html]]></link>
 <author><![CDATA[北方]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 13:37:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[拆下电机进线空启看看断路器会不会跳闸如果不跳那就是断路器问题或接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#812802.html]]></link>
 <author><![CDATA[自学者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2010 12:12:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多数对地了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#812098.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhanlq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2010 12:41:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[管道泵軸封漏水潮濕絕緣不良.造成漏電就跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#810950.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsuching]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2010 14:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先判断是不是电机坏,还是线路短路,还是线路接地引起的.
1.把电机接线盒拆电线，2.并把线头分开,包好.3.再上电试,空开不知是否会跳.,如会跳是线路问题,如不跳一般是电机问题.还有电线是否开路引起缺相等]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#807495.html]]></link>
 <author><![CDATA[arpawpelf]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2010 08:57:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞成5楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#807485.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunline]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2010 08:34:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你两一下三组线圈的阻值是否一样，在把量程调大一些量对地的阻值 。在一个就可能是接触器是不是小了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#801702.html]]></link>
 <author><![CDATA[德仁堂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2010 13:46:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查方法看电机是否烧了，是不是开关有问题，应摇表侧电机绝缘在1000是正常的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#801524.html]]></link>
 <author><![CDATA[yang888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2010 09:48:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，O(∩_∩)O~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#801517.html]]></link>
 <author><![CDATA[lixiang1987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2010 09:36:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很有可能电机内部的原因造成电流过大跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#801511.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨欣]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2010 09:28:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟：在绝缘正常的情况下，请在管道泵叶轮壳体上垫一张一定厚度的纸垫！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800769.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangxx8888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2010 09:26:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电机和供电没问题，那就是液体浓度高！！！！！！！！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800597.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2010 03:47:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1。电机接地 2。电机匝间短路 3。断路器选型不好&nbsp;&nbsp;
处理方法
1。换电机 2。换电机 3。换DZ158-63 20A断路器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800503.html]]></link>
 <author><![CDATA[tjljh888]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2010 00:46:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[82 楼很专业，10A一样可以用]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800486.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2010 00:04:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1 查电机铭牌，是否电压规格一致
2 检查电机是否接地，万用表可以，用测电阻最大档
3检查线路本身有无问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800485.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbq226085]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2010 00:02:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、检查电机的接线顺序，水泵一般有方向的。
2、检查电机三个绕组的阻值是否一致，有无短路，缺相，开路。
3、检查电机每一相的对地（壳）是否有短路或绝缘不佳。
4、用16A的短路器，按我们实际现场的调试经验来说应该是没有问题的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800410.html]]></link>
 <author><![CDATA[jameslan520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2010 15:05:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老兄：我建议你。1：用钳表测电流，然后用钳表的20M挡测交流接触器线圈和交流接触器的外壳的阻值。我在维修一台烤箱的时候遇到过这样的问题。在重负载时，突然对地短路，换了一个交流接触器后故障就排除了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#800393.html]]></link>
 <author><![CDATA[yang20099]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2010 14:54:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这位老弟还是去电工培训一下吧,回路跳闸的故障先检测什么后检测什么,维修电工手册上有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#799838.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhufenghn444]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2010 03:34:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，那么你应该先测量一下热继电器输出380V到电机的电线，因为电线的短路也会跳闸。还有如果电线断了一条，那也会导致缺相跳闸的。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果我答的对的话请给个高分，因为我急切下载资料，却苦于分数太低。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#799490.html]]></link>
 <author><![CDATA[wdgkrjygwq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2010 12:57:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下接触器线圈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#799403.html]]></link>
 <author><![CDATA[f118]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2010 11:27:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4KW*2=8A这个是我选型的标准。断路器型号可以了，怀疑是你的电机问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#799012.html]]></link>
 <author><![CDATA[niyouyijian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2010 02:25:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对地短路或是电机绕线组对外壳有短路.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#796286.html]]></link>
 <author><![CDATA[唐先生2010]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 May 2010 03:28:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电机正常，接触器掉相的可能较大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-57478#795705.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl6814]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 May 2010 05:43:36 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>