zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-01-30
查看szzhang001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-13 21:08
引用
引用楼主zhuls于2010-03-12 14:20发表的 4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸 :
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?

用万能表测量了电机三相,都是通的[     /color]三相之间阻值是不是相等?有没有调到最大档对地测量了?水泵的前后管道阀门有没有打开?
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com