wolfliu
没事就学
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 11328 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2023-09-19
查看wolfliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-28 07:19
有人会用LABVIEW与PLC通讯 么,怎么实现?得用OPC么
lxmlxmlxy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-03 15:29
不知道楼主是用lab View和什么PLC通信呢,OPC是和西门子的PLC通信,施耐德的是用MODBUS通信,
你在PLC里定义需要的通信地址,lab View里有相应的程序读取PLC地址里的数据,如果要往PLC里写也是一样的。
附件: OPC通讯试验.rar (586 K) 下载次数:416
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: NI Modbus.part1.rar (1000 K) 下载次数:451
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: NI Modbus.part2.rar (570 K) 下载次数:411
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错