shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-25 12:56
应该跟电压过高,或是短路有关!我有过一次失误,将PLC的输出触点烧坏了,如:Y000输出给KM1的触点一,KM1 的触点二应接零,我吴接了L2,(跟Y000不是同一相)短路烧坏。事后我测了下PLC的电源电流是0.02A,而实际PLC电源保险选的是2A 的,如果选成0.02A的会不会触点就烧不坏了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新编辑 ]
真诚沟通,互通有无,共同进步!
阳光月光
电气交流群:94994268   希望大
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 241 点
下载积分: 512 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-03-10
查看阳光月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-25 14:27
同意一楼的说法。