 <description><![CDATA[在电压一定期情况下，和电流有关才是正解，要不你接24V带一个发200W（电流为8A）的点烟器试下看看，烧你不商量，反之，如果接220VAC，带一个200w（电流为不到1A）的负载试一下，不会有问题。。。。。。。。。。。。。。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所以继电器都标明负载能力为：250V AC&nbsp;&nbsp; 1A&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#696284.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Dec 2009 00:11:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你只是吧内部的继电器触电烧坏了，你把PLC拆了再换一个输出点 再正确接线FUSE时要串联的2A就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#696119.html]]></link>
 <author><![CDATA[李飞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 13:11:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得是因为过电压了，一般的触点耐压是250V的，照上面的接法接成380V了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#696114.html]]></link>
 <author><![CDATA[czg1127]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 13:08:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加装一个小于2安得保险]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#696104.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinhuang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 12:53:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果这样建议加中间继电器试试.以上必须排除外围线路有断路/漏电现象.如果负载属于正常,就加中继.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#695878.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 06:42:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC用的是独立电源，但还输出触点还是烧坏了!短路---电流过大-----烧坏！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#695871.html]]></link>
 <author><![CDATA[shenxianguol]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 06:34:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意一楼的说法。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#695868.html]]></link>
 <author><![CDATA[阳光月光]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 06:27:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是电路短路，电流过大造成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#695833.html]]></link>
 <author><![CDATA[hliwg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 05:10:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[过流原因!建议不要使用共PLC电源,最好独立供电.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-52957#695828.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 Dec 2009 05:02:19 +0000]]></pubdate>
</item>