kayling888
技术的提高在于真诚交流!QQ493971382
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 395 点
下载积分: 850 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2024-03-01
查看kayling888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-09 11:29
俺手上现有一块老版的S7-300的314PLC 订货号为 6ES7 314-1AE04-0AB0  机上没有卡,启动钥匙也转不动,一直定在RUN档!接上电源RUN  DC5V两灯为绿色 BATF为红色。
本人是用来试验用,因对S7-300的性能不熟,尚在起步中,请各位同行侠义之士指点,这块东东还能不能使用,还能不能正常调试!谢谢了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2947(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-07
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-09 14:03
BATF是电池报警。能否正常使用,可以编写好程序后下载进去验证。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。