楼主  发表于: 2009-12-08 08:52
FX2N-2AD模块占用8个I/O点;是什么意思啊!是不是占用PLC的I/O点啊;有人说连接一个这样的模块;PLC就要留8个I/O点不能用;是不是这样啊?还有人说这个占用I/O点是占用PLC主单元的总线I/O点;哪这个I/O点又是什么意思啊;有谁可以详细为我解答一下吗!急急~~~~~~~~~~
zhangdong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangdong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-08 09:36
哎,刚学的,,,知识有限,看一下,回答不了.
不过要是我嘛,就弄来试试看,应该就知道了;           想必你有那东东吧.
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-08 10:53
FX2N可编程控制器可连接输入输出的点数合计256点,接特殊模块时每台占8点,从最大点数256点中扣除,比如说你的PLC是FX2N-64MT,那就是64点加上一个特殊模块的IO点是8点等于72点
256-72=184 还剩184点,还可以加很多个模块.点数不影响FX2N-64MT的IO点.
建议看下使用手册
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(张荣熙) 热心助人
  • QQ:532904130
    承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
    张荣熙
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 171(小时)
    注册时间: 2009-04-14
    最后登录: 2017-09-27
    查看张荣熙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-08 15:57
    太谢谢你了!哪如果是FX2N-256MTPLC;就会影响PLC的输放输出I/O点了吗;呵;我在手册找不到这内容啊!你可以给我一份吗?
    peidegin
    触摸屏、PLC技术交流
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 843 个
    工控威望: 3258 点
    下载积分: 26322 分
    在线时间: 1162(小时)
    注册时间: 2009-05-21
    最后登录: 2023-07-19
    查看peidegin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-08 16:40
    引用
    引用第3楼张荣熙于2009-12-08 15:57发表的  :
    太谢谢你了!哪如果是FX2N-256MTPLC;就会影响PLC的输放输出I/O点了吗;呵;我在手册找不到这内容啊!你可以给我一份吗?

    http://www.ymmfa.com/read-gktid-12621.html  到这里下载.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(张荣熙)
    5楼  发表于: 2009-12-08 16:46
    基本单元的点数加上扩展单元的点数不能超过256点
    本帖最近评分记录:
    6楼  发表于: 2009-12-08 19:46
    太谢谢你们了
    吴铭2
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 629 分
    在线时间: 41(小时)
    注册时间: 2009-01-12
    最后登录: 2024-03-27
    查看吴铭2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-12-08 21:09
    学习一下
    张荣熙
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 775 分
    在线时间: 171(小时)
    注册时间: 2009-04-14
    最后登录: 2017-09-27
    查看张荣熙的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-12-09 08:02
    如果是组合型PLC呢!大型组合式几百个点啊!不止256个点啊!这样又怎么解释啊!
    peidegin
    触摸屏、PLC技术交流
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 843 个
    工控威望: 3258 点
    下载积分: 26322 分
    在线时间: 1162(小时)
    注册时间: 2009-05-21
    最后登录: 2023-07-19
    查看peidegin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-12-09 08:46
    引用
    引用第8楼张荣熙于2009-12-09 08:02发表的  :
    如果是组合型PLC呢!大型组合式几百个点啊!不止256个点啊!这样又怎么解释啊!

    如果是几个PLC的话呢,那应该就要用到通讯的方法了.
    QQ:532904130
    承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
    jingqianyi
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看jingqianyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-04-18 21:48
    基本单元的点数加上扩展单元的点数不能超过256点
    dakaxinglong
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 10(小时)
    注册时间: 2010-04-16
    最后登录: 2013-11-12
    查看dakaxinglong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-04-18 22:30
    我也一直没弄明白啥意思 今天终于知道了。如果有几百点的情况,就像牛刀小试说的那样,用通讯的方式,是不是就和西门子用分站的方式一样啊。   以后还要多看手册,有些资料并不是我们没有,而是我们学的不够仔细