trdbl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 187 点
下载积分: 531 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2009-11-15
最后登录: 2024-04-26
查看trdbl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-15 14:09
1.电压交流380V.电机功率:22kw.星角启动:  选择50A主接触器与角接触器..32A星接触器..热继23--32A.
2.电压交流380V.电机功率:55kw.星角启动:  选择80A主接触器与角接触器..65A星接触器..热继48--65A.
3.电压交流380V.电机功率:90kw.星角启动:  选择150A主接触器与角接触器..115A星接触器..热继95-120A.(声明:以上热继全部接在主接触器下.接在主回路上电流是不一样的)
需要真正的电气高手来指点一下..这样的搭配是否准确..
trdbl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 187 点
下载积分: 531 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2009-11-15
最后登录: 2024-04-26
查看trdbl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-16 12:36
怎么就没有一个人提点意见呀?难道没有人知道吗?
fanzeyang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 96 点
下载积分: 553 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2009-11-23
最后登录: 2024-01-14
查看fanzeyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-23 18:27
22KW    65A  50A
55KW  115A  150A
90KW   225A  185A
热继电器与互感器配套用
trdbl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 187 点
下载积分: 531 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2009-11-15
最后登录: 2024-04-26
查看trdbl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-25 22:49
星三角启动没有这么大的选型..负载长期运行.不频繁启动
cjdcjd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cjdcjd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-28 21:46
我是来学习的 各位师傅
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-04-06
查看zgf889的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-28 22:18
这个问题在好多网站上都有发表过的,没有意思了
trdbl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 187 点
下载积分: 531 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2009-11-15
最后登录: 2024-04-26
查看trdbl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-30 11:50
好多网站是有很多这样的提问.....但都是乱七八糟的...选型大的离谱...选大谁不会.,做设计的既要考虑安全又要考虑成本...没有一个确切的数据..实在是很难做到这点.希望大家关注这个帖子..发表自己的看法.
4楼的回答...我起初也有怀疑..但后来经过我的实践发现..完全正确..我实测了启动电流和运行电流..当然是在带负荷情况下.但我在实践中还是加大了一个级别.90的选的是150A....不过是泵负载..如果是风机可能还要加大..风机的启动电流很大..