楼主  发表于: 2009-11-02 21:26
   请问如何用触摸屏 PLC 和FX2N-2DA来控制变频器啊?为什么我按说明书上的例子试2DA没有模拟量输出的?为什么TO K0 K17 H0004 K1     TO K0 K17 H0000  K1没有输出的这程序有没有错啊?
  
[ 此帖被a113118a在2009-11-05 22:27重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16363 分
在线时间: 5297(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-01
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-11 09:48
首先要看FX特殊功能模块手册,照手册上的程序抄可以用的
只是手册上有个地方共用了一个D,我喜欢分开用两个D
控制变频器通常是电压控制 0_10V
你在变频器上设置10V是100HZ  0V是HZ
然后根据2DA输出的模拟量就可以控制变频器的转速了
如果有触摸屏的话,通过屏来设置某个D   把这个D根据你的要求通过运算再发给2DA

特殊功能手册:http://www.ymmfa.com/read-gktid-172.html