  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-15 17:06
如何将电位器的电压转换成PLC可以识别的数据
如:0~10V转换成数字0~1000。或是别的数据都行
谢谢!!!!!!!!
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-15 17:29
加个AD模块就可以了。
feng8899
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看feng8899的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-15 18:28
AD感觉太贵,还有没有别的好方法?请教?
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-15
查看愚公移山的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-15 19:10
只有AD模块了
zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-15 20:15
楼主精神可嘉,敢于打破常规思维;
但是你怎么把模拟量数据输入plc里?
如果你电子技术自我感觉可以,你可以在外部电路做个A/D转换电路,再从I/O点输入PLC,这样将最少占用12个输入点。从成本的角度来考虑也不会低。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-04-12
查看mfjsx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-15 21:19
还有一个方法就是和4楼说的一样,不过不是从I/O点输入PLC,是通过RS422通信口输入
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-05-13
查看shuangyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-16 08:51
LZ 真厉害 找到办法了,要贴出来共享哈
a-fly-阿飞
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-16 10:35
压控震荡电路,将电压转成脉冲,精度不高的情况可以的。
江湖游侠
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-11
最后登录: 2024-03-07
查看江湖游侠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-16 11:02
还是用AD模块方便
aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-16 13:11
XUEXUELE
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 843 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-16 14:41
用AD就好,也准确,很方便.
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-16 22:33
这个问题很好办,首先把要输入的信号进行V/F变换,然后利用PLC的高速计数器即可解决问题
只占PLC一个点,电路成本在30元以下
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(feng8899) 热心助人,加分表扬
    • «
    • 1
    • 2
    • »