lujing9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 205 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2007-07-17
最后登录: 2019-12-03
查看lujing9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-13 20:07


请问三菱伺服电机用JOG运动500CM后 如何让PLC 记住运动500CM的脉冲数量呀?
谢谢了
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 8133 点
下载积分: 2720 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-05-16
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 13:04
在确定原点后,运行到500CM,用D寄存器记下此时的脉冲数就可以了。