ybc
1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 283 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2024-03-24
查看ybc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-28 11:57
LD   M8000
OUT  M8161
LD     M8002
MOV  H0E90  D8120
LDP  M8012
ANI    M8122
MPS
AND<   D504  K10
ADD    D504  K1  D504
MPP
AND>=   D504   K10
MOV     K4   D504
LD=    D504    K8
RS   D2000   K13   D2016   K0
MPS
ANDP    M1530
SET  M8122
MPP
OUT  M1530
LD=   D504    K7
RS    D2024   K13    D2040   K0
MPS
ANDP   M1531
SET      M8122
MPP
OUT    M1531
LD=    D504     K6
RS     D2048   K13   D2064    K0
MPS
ANDP   M1532
SET      M8122
MPP
OUT     M1532
LD      M8000
ASCI   D2014    D2006  K4
ASCI   D2038    D2030   K4
ASCI   D2062   D2054    K4
LD     M8000
CCD   D2001    D2022    K9
ASCI    D2022    D2010   K2
CCD     D2025    D2046   K9
ASCI     D2046    D2034    K2
CCD     D2049     D2070   K9
ASCI      D2070     D2058    K2
LD    M8123
RST   M8123
以上为FX1N与S500通讯程序,请帮忙说明一下.
另外不改变程序S500可否用D700代替.



ybc
1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 283 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2024-03-24
查看ybc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-30 08:40
咋没人回复?
qxm
流浪者之歌
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1882 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-06-26
最后登录: 2016-08-20
查看qxm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-05 15:20
不用这么复杂,加一3A模块就可以了,在程序里写好相应的就好