zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-27 08:51
几个月前我的一台PLC电源板烧掉保险,把保险替换成铜丝后发生爆炸,面目全非,论坛上有兄弟给我支招,说用24+5V直流电源代替,我一直没有时间弄,一放就是几个月!最近终于有空来搞这玩意了,本人才疏学浅,电源板查来查去也不能确定是哪里出问题,只好换一种方式整了!虽然没能查出电源板的故障源头,却也让我弄清了不少东西,如这玩意能否继续工作,电源板大体上的原理框架,下面就让我带给大家我的维修经历以及其中的领悟,希望能帮到电源板出问题的各位兄弟!
[ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新编辑 ]
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-05-30
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-02 10:00
引用
引用第6楼zhengyueyong于2009-09-27 09:54发表的  :
百分百确定是开关管,整流桥后脉冲变压器前就它了,没有其它任何的超过两只脚的原件,脉冲变压器、光耦当然不算!


对于FX2N的:保险炸黑的
一般是厚膜内部短路,厚膜外围要检查一个16v的稳压管,还有一个应该也是稳压二极管(必坏短路),一个3.2欧电阻,启动脚电阻是否断脚(引起的原因),一般情况下就可以修复了,注意,测试时在回路串一个100w的灯泡。

这个电源板相对好修,好几百个plc,电源板坏了就自己修的。

希望对你的那个FX1N的plc维修有点启发。。。。。。