cbggtf
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 81 个
工控威望: 268 点
下载积分: 900 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2008-02-28
最后登录: 2021-05-08
查看cbggtf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-26 11:14
各位大侠们!   小弟这有个   MT6056iv的屏  和三菱FX2NPLC通讯不上啊!   老是显示   PLC no response   搞了大半天还是弄不好    


大哥们  能帮帮小弟么?   跪谢了!
yjw123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 183 点
下载积分: 718 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2013-03-29
查看yjw123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-26 15:55
通讯参数要一致
whoine
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 675 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2008-01-01
最后登录: 2024-03-18
查看whoine的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-28 14:16
系统参数里的PLC型号和参数有没有设置正确?
csmoskain
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看csmoskain的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-07 20:19
这个有几个问题了!
1.你的线对不对,506和6056的通讯线是不一样的。
2.参数是否正确?485 4W ,COM1 ,9600, E, 7, 1。我就能通讯的起来。
3.PLC和HMI得通讯口是否损坏?