楼主  发表于: 2009-09-12 08:39
描述:问题
图片:
程序在仿真中运行没有问题,可是在CPU中计数器C100不能清零,还有为什么仿真中 SFTL 一下跳两个,从Y001到了Y0003。
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-13 08:48
关键的就是你用的两个辅助继电器。你自己看看吧。
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
2楼  发表于: 2009-09-13 09:00
还有C0------C99是普通型, C100-C199 是断电保持型(16位递增计数器)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    3楼  发表于: 2009-09-13 09:10
    楼主,你是用三菱那个系列的PLC
    4楼  发表于: 2009-09-13 09:15
    把M8012改为M8000 就可以了
    本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。