楼主  发表于: 2007-08-22 22:31
西门子S7-200的相关问题都可以在此提出。我会尽我最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。我只是起一个抛砖引玉的作用,很多的时候,希望大家积极参与,一个人的力量是有限的。人多思路就开阔,方法就多,更容易解决问题。提问题的时候,请注意以下几点:

【1】请写明您使用的200系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。

【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
[ 此贴被bhqt在2008-01-18 14:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(防弹武僧) 热心助人!
  • 下载积分:+1(xyiq01) 热心助人!
  • 下载积分:+1(ludongji151) 热心助人!
  • 下载积分:+1(wang7111233)
  • 下载积分:+3(wuwm_1974)
  • 下载积分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下载积分:+1(bettyl) 热心助人!
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    bhqt
    级别: 论坛版主

    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8391 分
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2007-04-11
    最后登录: 2023-11-24
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-08-25 09:49
    【tongjf 】你好。先回答你2个问题。1,程序拷贝不会影响到应用2、应该是在副机上设置。如果方便的话,你可以传一下程序我看看,涉及到机密,就算了。我邮箱:bhqt94716009◎163.com

    现在的情况是你的文本程序不对,所以导致一些你的程序内部地址不大正确,间接导致通讯不上的。你确定你的PLC是用的自由口通讯?
    一般要是让我做这种程序,我都是用PPI协议做。用两口的PLC一个口挂TD屏,一个跟主战通讯。你重点检查一下为么文本程序不能下载?
    1、你编程软件的问题?
    2、你文本的版本变化了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王秀杰) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(pal1202)
  • 下载积分:+1(不想学plc)
    2楼  发表于: 2007-08-25 14:49
    200CNCPU226CN电源板上的一三端器件损坏,型号是:TS4141,它是一个智能高端电源开关管,
    是24V稳压!
    [ 此贴被bhqt在2007-08-27 21:51重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(1275156926) 热心助人!
    3楼  发表于: 2007-08-28 00:12
    【binbin1981 】你好,我没明白你说的意思!你要是想保存程序:你可以通过软件上面有个上载按钮,将程序调出来保存在电脑里;如果你想将VW区的数值做成掉电保持的,可以从[系统块]里面的[保留性范围]里面设置;如果想保存运行状态的VW区的数值,你可以通过状态表,连接通PLC,在线监控,可以将所有的东西直接拷贝出来。明天我给你做个测试。
    另外你说的FX系列PLC中的D区,怎么拷贝的,可以说一下么?
    从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    bhqt
    级别: 论坛版主

    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8391 分
    在线时间: 57(小时)
    注册时间: 2007-04-11
    最后登录: 2023-11-24
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-08-28 11:58
    我试验过了,可以将你需要的VW区的数值用STEP7的编程软件可以保存到电脑里。期间你的劳动量很大。以下是我做的拷贝记录:(仅选取了10个)
    VB0    无符号    0              §操作方法:打开编程软件,上电,在线监控,主要是监控
    VB1    无符号    0              §【状态表】,在状态表里输入VB0,然后按住回车键,直到
    VB2    无符号    0              §你所需要的参数大小,松开回车键。点“状态表监控”
    VB4    无符号    0              §眼镜形状的按钮,以后就可以读出你的PLC内部的VW的
    VB5    无符号    0              §值。然后点“地址”左边的“序号”,就是下面是1、2
    VB6    无符号    0              §3、4、的数码的最上面的那个空的地方就会选中所有的
    VB7    无符号    0              §然后你点鼠标右键,选择复制按钮,在你的盘里新建一个
    VB8    无符号    0              §EXEL文件,然后进入,选择粘贴即可。
    VB9    无符号    0              §【注】左边是我保存的。
    [ 此贴被bhqt在2007-08-28 12:25重新编辑 ]
    附件: VW区参数表.xls (15 K) 下载次数:1037
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    5楼  发表于: 2007-09-07 08:59
    【luoyi 】你好,西门子S200手册中给出的MODBUS章节中给出的例子是做MODBUS丛站的,如果需要做主站的话,必须是将软件版本升级到SP5最新版的,才能支持200系列做MODBUS主站。否则不行的。一会我上传一个,S7-200与LG变频通过MODBUS通讯,200系列做MODBUS主站,变频做丛站。  期间只用到了2个特殊指令。XMT,RCV,NETR等这些通信指令是不同的通讯协议的,不能混用,有的是自由口,有的是PPI,混用会 报警的!!!

    【wjj765】你好,你写的这段不是什么程序,只是一个符号表。具体的USS协议通信,在200的系统手册P331开始至P345有详细介绍。我就不多罗唆了。如果你没有这本书。可以从【西门子S7-200常规PDF手册】里面下载一个,自己看一下。
    [ 此贴被bhqt在2007-09-07 09:10重新编辑 ]
    6楼  发表于: 2007-09-07 09:39
    要对应POU里面的程序看的,由于西门子对子程序都是加密的,你单看符号表是没有任何意义的,除非解开密码,有对应的程序,不然我也不知道是什么意思,翻译就更无从谈起了。
    7楼  发表于: 2007-09-09 08:37
    【mikoguangxi 】你好!S7-200的具体型号是什么啊?你是XP224哪?输出0V是那个端子输出0V?你要说清楚我才能给你答案。
    唯一做的比较好的是:留下了邮箱,可是你说的不清楚,没法给你答案。
    【luoyi 】现在常规软件里面下载V4.0STEP 7 MicroWIN SP5,下载完成后,直接点这个软件就可以了,它会提示你卸载原来的,然后再装。
    8楼  发表于: 2007-09-11 09:14
    可以解开,你从本站下载一个解密的,然后将你的程序下载到原装PLC内,也就是尾号:0XB0的PLC中,就可以自己解开欣赏了。
    9楼  发表于: 2007-09-11 15:32
    罗艺,你好。你问的这个问题很有个性,但是没有实际意义。估计你的意思是从那个频率段开始使用高速计数器?高速计数最低计数频率具体是多少我也没数,一般都是用在高速旋转的物体上使用的,例如:旋转编码器、脉冲串等。一般1K/S以上的吧。具体的你要请教专家,或者厂家。
    其他的用普通计数器就是。
    10楼  发表于: 2007-09-15 20:46
    没法模拟调试TD200,你只能用实际产品调试
    11楼  发表于: 2007-09-17 17:40
    再编程软件的最下端有个状态栏,那里显示你的错误个数,错误代码,及错误的位置,你只要鼠标双击错误代码,对应的程序自动转到错误的程序所在地。直接检查那里就可以了。