PLC程序出现程序错误,不稳定,失控,不同步等的问题
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-08-21 00:47
只看楼主
|
小
中
大
公司有台机器是采用三菱FX1N-60MRPLC+FX0N-3A模块和两台变频器实行同步控制运行的,开始机器是很好用的,用了几个月后PLC程序出现程序错误,不稳定,失控,不同步等的问题,清空程序,用备份的程序重写入后还是不行,换新的PLC重写入程序问题就解决了,同样的问题发生过两次了,不知是什么原因,有那位大师能够解析下吗,十分感谢
分享
tnsghyjssyy
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tnsghyjssyy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-08-21 07:27
只看该作者
|
小
中
大
我也遇到过和你类似的经历,我用的是FX2N系列,有的时候输出某个点不动作,和里面的定时器不动作,但是重新启动后就恢复正常了
分享
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-08-21 13:04
只看该作者
|
小
中
大
怎么样解决了吗
分享
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2007-08-21 13:09
只看该作者
|
小
中
大
用的编程软件会不会有影响呢
分享
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2007-08-21 13:11
只看该作者
|
小
中
大
用的编程软件是网上下载的,应该不是正版的
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-09-21
查看hxl202319的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2007-08-21 15:39
只看该作者
|
小
中
大
这个应该不是编程软件的原因,我碰到过,是FX1S的,当时用的编程软件是FXGPWIN 正版的,偶尔有些点不动作,关机重开也不动。重输程式也不行。执行PLC存储器删除,并重输程式后正常,我估计楼主恐怕也要和我一样做一遍,就好了。
签名无效了,麻雀不见了!
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 361(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-10-20
查看fjqz00的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2007-08-21 23:33
只看该作者
|
小
中
大
是否用了一些断电保持的寄存器了?
分享
lc_136
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
207 点
下载积分:
677 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2024-08-28
查看lc_136的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2007-08-24 09:24
只看该作者
|
小
中
大
我用台达EH的遇到过这种情况,传多少回都不行,换一台就OK啦~我的软件是台达网站下载的,应该是真的~有可能程序设计的不规范,又正好那台PLC不是太稳定~~
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(三贤人) 我也碰见过台达同样的问题
[IMG]http://i156.photobucket.com/albums/t30/lc_136/6z3i2a.gif[/IMG]
分享
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2007-08-24 10:27
只看该作者
|
小
中
大
试过执行PLC存储器删除,并重输程式后还是不行,换新的PLC写入程序就OK了,就不知道是什么原因会这样的,,,,,晕...........
分享
ytmf0795
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
186 个
工控威望:
304 点
下载积分:
9694 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2007-07-22
最后登录:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2007-09-08 11:09
只看该作者
|
小
中
大
是PLC的问题吧
分享
wsfun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wsfun的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2007-10-10 15:54
只看该作者
|
小
中
大
不会两个都是吧
分享
zhouliang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
285 点
下载积分:
419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-10
最后登录:
2023-03-01
查看zhouliang的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2007-10-10 20:32
只看该作者
|
小
中
大
会不会是变频干扰