小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1388 个
工控威望: 1491 点
下载积分: 13232 分
在线时间: 2188(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-03
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 11:47
屏:威纶,PLC:台达。有一个蒸汽比例调节阀,4-20mA的信号,通过调节阀门的开启度大小来控制温度。我现在有一个思路:比如我要求的温度是100度,那么我在触摸屏上设定两个温度点95度和105度(当然95度和105度这两个温度点可以任意设定大小的)那么我用比较指令来做,当小于等于95度,让阀门全开,当大于95度小于105度就对应好阀门的开启角度开始比例调节,当大于等于105度,阀门全部关闭。这个思路我觉得不怎么好,可能不能保证温度控制在100度左右。不知大家有没有更好的思路给我参考一下。谢谢!
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 189 个
工控威望: 564 点
下载积分: 320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-16
最后登录: 2018-04-20
查看13609073404的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 11:46
温度A/D 和 D/A输出. 控制比例阀一定要用PID控制才可以有精度.
不用PID控制,用比例阀一点意义都没有,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬