 <description><![CDATA[DTC1000还不错的，触摸屏支持的话直接可以和DTC1000通讯，比用PLC和dtc1000通讯简单点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#595506.html]]></link>
 <author><![CDATA[czg1127]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2009 01:19:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关键是不要用仪表。燃烧器我们也用过仪表，霍尼威尔，设定多少就是多少度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#594350.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 14:25:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞的那么复杂做什么啊！！搞个温控表！在加个 比例马达！你要多少就给你多少！&nbsp;&nbsp;精确度可达到
1度&nbsp;&nbsp; 我是做燃烧行业的&nbsp;&nbsp;！！&nbsp;&nbsp;用的比较多！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#594259.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 12:41:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[搞的那么复杂做什么啊！！搞个温控表！在加个 比例马达！你要多少就给你多少！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#594255.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 12:36:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也觉得用PID控制会比较好些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593995.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 07:21:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度A/D 和 D/A输出. 控制比例阀一定要用PID控制才可以有精度.
不用PID控制,用比例阀一点意义都没有,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593778.html]]></link>
 <author><![CDATA[13609073404]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2009 03:46:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通的电磁阀用来精确控温是控制不了的，情况好点的会上冲10度，不好点的20-30度，我和这种电磁阀打交道6-7年，这个东西我看的很透了。所以现在不惜血本用比例调节阀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593446.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 14:36:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大体的思路如您所述。
实际控制需要通过现场试验获得最佳方案。因为加热能力、受热面积、温度采集点的不同对系统控制要求都不一样。
蒸汽加热升温较为平缓，普通的开关阀门也应该能将温度控制在正负2之间，何况采用比例阀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593413.html]]></link>
 <author><![CDATA[sjm213]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 14:09:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那就用台达DTC-1000C模块，用通讯做好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593392.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 13:54:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用热电阻采集温度给PLC的AD模块输入，然后用PLC的DA模块输出4--20mA控制比例阀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593244.html]]></link>
 <author><![CDATA[sph8782]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 11:41:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用热电阻采集温度,PLC的AD/DA模块进行PID控制,应该可以吧,我以前公司的窑炉烧煤气就是这样控制的.......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593230.html]]></link>
 <author><![CDATA[anddylihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 11:25:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[高手来顶顶啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#593205.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 10:36:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要是不想用仪表，要用PLC！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#592918.html]]></link>
 <author><![CDATA[小蜜蜂]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 04:08:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得用一个温控仪来控制比例阀会简单些，可以用内部的PID功能，不用编程了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42550#592910.html]]></link>