楼主  发表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一个LS的断路器,额定电流为30A,当一位电工将其用在48A的加热管上面,整整过了7分钟,断路器不跳闸,直到将2.5平电线熔化相线短路才跳闸,想请教1、为什么超过30A的电流在那么长的时间多不保护,2、请问超过多少额定电流,多少时间跳闸其关系如何???3、以上事件正常么?还是LS质量不行?
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-04 17:49
请问你的开关有没有长延时保护的,有类开关只是短路保护(如施耐德的电磁脱扣器MA),如有长延时保护,整定电流30A的开关通过48A的电流延时会分闸,具体时间查该断路器的脱扣曲线