<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想问的是：额定电流是30A，为什么电流达到48A在7分钟都不跳闸！ 是否LS的品质太低烂啦！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#593148.html]]></link>
 <author><![CDATA[lhs64987572]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 09:14:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[断路器常规配置，过载长延时保护IR1+短路短时间延时保护IR2+短路瞬时保护IR3.
你的线太细了，48A最少要10的线，要不然会先烧线再跳断路器的。吃饭了，先说这么多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592920.html]]></link>
 <author><![CDATA[jingqianshan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 04:11:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先量下负载电流为多少再定结论]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592774.html]]></link>
 <author><![CDATA[yefengchen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 00:56:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[48A是怎么来的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592762.html]]></link>
 <author><![CDATA[baoshizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 00:44:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2.5平方的线最大只能20A的电流，你们电工太不专业了吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592756.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjp198169]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2009 00:29:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵呵，再想想2.5的线能带30安吗？因为你的加热棒没有满负荷所以达不到30安，但短路电流足以使30安断路器动作，你考虑问题的思路有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592680.html]]></link>
 <author><![CDATA[高锋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2009 15:55:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脱扣电流是可调节的吧？！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592659.html]]></link>
 <author><![CDATA[长生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2009 15:18:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼说的很对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592485.html]]></link>
 <author><![CDATA[雪花飘飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2009 12:56:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问你的开关有没有长延时保护的，有类开关只是短路保护(如施耐德的电磁脱扣器MA)，如有长延时保护，整定电流30A的开关通过48A的电流延时会分闸，具体时间查该断路器的脱扣曲线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-42504#592326.html]]></link>
 <author><![CDATA[qwe123zxclk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2009 09:49:58 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>