• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
愚公移山
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 803 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 2206 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2024-05-05
查看愚公移山的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-12-20 21:02
1、源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。
所谓“漏型输入”,是一种由plc内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端com的输入形式。又称为“汇点输入”。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的plc输入端就可以直接与npn集电极开路型接近开关的输出进行连接
所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用plc内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立输入plc的输入连接形式。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的plc输入端就可以直接与pnp集电极开路型接近开关的输出进行连接。
2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开关,高电平输入。而日韩好用漏型 ,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。
3、源型输出是指输出的是直流正极,漏型输出是指输出的是直流负极。所以西门子PLC输出,既有源型又有漏型输出,但一般是源型。
4、三菱PLC,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是NPN型
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(791891)
    china_1ysz
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 6(小时)
    注册时间: 2008-09-09
    最后登录: 2013-07-20
    查看china_1ysz的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2009-12-22 10:46
    3楼和4楼的说的很好,学习了
    gumeng
    学无止境
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 972 个
    工控威望: 2383 点
    下载积分: 5582 分
    在线时间: 300(小时)
    注册时间: 2009-07-10
    最后登录: 2024-02-27
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2009-12-22 20:10
    学习了!谢谢各位。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    aabbcc296
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 863 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    注册时间: 2009-03-07
    最后登录: 2020-11-25
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2009-12-22 20:36
    学习了!谢谢各位
    shaolin316
    QQ:76318479
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 12269 分
    在线时间: 334(小时)
    注册时间: 2007-05-24
    最后登录: 2024-04-25
    查看shaolin316的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2009-12-25 16:20
    我看西门子S7-200和三菱的FX2N的手册  介绍的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
    shaolin316
    QQ:76318479
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 12269 分
    在线时间: 334(小时)
    注册时间: 2007-05-24
    最后登录: 2024-04-25
    查看shaolin316的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2009-12-25 16:35
    三菱FX2N的PLC内部已经接把输入点的COM已经接到内部电源的24V上了 PLC的24V边的那个COM其实就是0V   如果我们用那个COM点的话 接近开关之类的传感器就用NPN的了  我个人觉得 如果我们想用PNP的传感器 完全可以外接一个DC24V的开关电源 并且把外部电源的0V接到PLC输入端的24V上 (输入端的COM不要接任何线了) 同时把DC24V接到有输入点的地方  此时就可以接PNP的了  
      但是我看了西门子S7-200的PLC  输入点的COM ( ?M )需要外接一个电源进去才可使用的  但是书上介绍的 输入COM点(?M)接0V位漏型接法  输入 COM点(?M)接DC24V位源型接法  
    圣殿骑士团
    工控新人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 576 点
    下载积分: 1219 分
    在线时间: 65(小时)
    注册时间: 2009-11-17
    最后登录: 2023-12-20
    查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2009-12-25 20:33
    学习了!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 3/3     Go