wanwuhui
男人好色跟女人爱美一样,天生的!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 229 点
下载积分: 747 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2022-06-13
查看wanwuhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 09:24
   我公司有个大田的压合系统,因为是好几个PLC共同组建的网络,而且整个工程分几期完成,现在有个最先安装的辅助设备出了问题,上面有个CPU314,停电后少了一步,恢复到后来增加工程时更改之前的程序了,连线看了一下,显示可访问节点为  MPI=0   MPI=1   MPI=2 MPI=3  MPI=4  MPI=10  MPI=11 MPI=12  非常多,现场安装的PLC都为 CPU314的,可是没有这么多啊,现在我想知道如何才能快速找到我所需要监控的那个辅助设备的PLC ?另外如何将所有PLC程序保存?谢谢!
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩请点击←[/color][/url]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156834 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-29 21:53
不要上载程序,直接在线一下,可以看到您插线缆的那个MPI地址与别的不同,多了个“directly”的指示
wanwuhui
男人好色跟女人爱美一样,天生的!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 229 点
下载积分: 747 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2022-06-13
查看wanwuhui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-20 17:39
谢谢版主!
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩请点击←[/color][/url]