看来很多朋友对keyence的PLC还是有熟悉的,所以我放出本人写的KEYENCE KV1000 CPU
的中断功能应用。因为keyence KV1000CPU本身的缺陷造成SFT指令不能写入中断指令内。当
中断数量超过2个以上时,且中断间隔很小的情况下。必须在外部SFT数据移位后,对已经置位
的辅助继电器要复位的话需要延时1ms,程序内写明了。另外由于KEYENCE的BMOV指令比
三菱BMOV功能差很远,必须使用PMOV来执行(这些技巧本人在现场调试时得出,KEYENCE
技术支持也搞不定的哈哈)。
附件: 改7-10.rar (16 K) 下载次数:230
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sengun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sengun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-08-18 20:09
UP一下
david987690
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看david987690的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-04 13:02
顶一个
daijianjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 215 点
下载积分: 803 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2007-09-10
最后登录: 2014-05-11
查看daijianjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-25 14:41
 
davidchiu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看davidchiu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-01-31 09:49
学习一下
btyouxia
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看btyouxia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-12 22:30
基恩士号称我是中国第一个用KV5000 的人,26轴伺服调试完成。多谢楼主分享。