tangwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2006-10-17
最后登录: 2020-06-06
查看tangwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-08 16:11
错误代号列表[错误代号6402]
适用机型         FX系列PLC
=====================================================================================
错误代号(D8064)        6402
错误信息            参数错误
LED状态(RUN)             OFF
LED状态(PROG.E)         闪烁
PLC运行状态            STOP
诊断时间            当改变程序时(STOP).
                    当传送程序时(STOP).

电源接通.
                    电源接通时初始化STOP至RUN的设置.
错误现象及原因

内存容量设置错误

解决方法

停止可编程控制器,选择参数模式,设置正确的数据.
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157024 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-06
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-08 20:49
那就将内存格式化试试。
再传入程序后还是不行,则主要考虑硬件问题吧!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157024 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-06
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-09 12:37
【在线】--【格式化PLC的内存】
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157024 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-06
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-10 21:56
sorry,FX系列不能进行格式化,格式化是用在QnA系列和QCPU(Q Mode)上的。
FX系列删除参数只需要清楚PLC内存就可以了。