a1sj71uc24-r4和proface人机无法通讯
上一主题
下一主题
chabeiyuwo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
224 点
下载积分:
450 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2009-03-02
最后登录:
2024-02-20
查看chabeiyuwo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-07 13:04
全看
|
小
中
大
通讯模块拨码为1.3.5.8 OFF其他为ON。人机按照相应设定通讯格式,通讯线接线保证没有问题,目前不知为何人机和PLC总无法通讯成功。望高手帮忙。
分享
wayu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
1445 点
下载积分:
88631 分
在线时间: 488(小时)
注册时间:
2008-08-01
最后登录:
2025-10-30
查看wayu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-08 20:38
全看
|
小
中
大
如果是A1SHCPU或A2SHCPU PLC机型要选AnN(LINK)
是A2USHCPU PLC机型要选AnA(LINK)
电缆型号:GP230-IS11-0
上面的接线图有误。
分享
wayu
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
1445 点
下载积分:
88631 分
在线时间: 488(小时)
注册时间:
2008-08-01
最后登录:
2025-10-30
查看wayu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-08 20:56
全看
|
小
中
大
SW01到SW05 OFF,
SW06到SW08 ON,
Sw09到SW12 OFF
[ 此帖被wayu在2009-07-08 21:01重新编辑 ]